• 柱子三维显示不与自己想要的不相符

    本人画好了图,是一个标准层起步的,绘总后出现一个问题,柱子钢筋第4层的看到的三维就基础锚固的一点点,但第5层却向下延伸至第4层,导致4、5层柱子钢筋量分不清,无法和班组对量,请问如何设置正确?

    标准层

    基础底

    答疑解惑

    问题补充:我怀疑是因为软件把编码为0的第4层默认为基础层,固基础层的柱筋不显示,而上面楼层钢筋却伸向了基础底部,道理估计是这样,但不知如何更正!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的,把第四层当成基础层来计算,所以箍筋只有二个,其它的箍筋都在第五层计算。是这样的。

    2013-10-23 15:27:45 

  • 第五层的柱的纵筋可能用的是纵筋锚固。将其改成设置插筋。如下图,然后汇总计算后,再看一看。

    广联达服务新干线

     

    2013-10-23 12:08:12 

  • 是否四层顶部和五层下部柱子变截面形成的插筋?

    2013-10-23 12:08:29 