• 这个弱点图怎么看

    老师好,下图是我手画的,基本信息和图纸一样,我想请教的是各层弱电箱与地下室电信机柜直接连接呢还是??地下室的配线架是建筑物总配线架还是楼层配线架呢?还有就是说明中说的各种电缆布置在什么地方,请老师指点这个图如何看,线路是如何走的,谢谢老师!

    楼层配线架

    弱电

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    各层弱电箱的导线均从地下室电信机柜直接接出后沿桥架敷设到各用户箱。

    地下室的配线架是地下室机柜里的配线架。

    各种电缆从机柜引出沿竖向桥架到各用户箱。

    2013-10-23 15:26:32 

  • 弱电的缆线都应当直接从总分线柜影响单元箱的。

    2013-10-23 15:24:10 

  • 首先,你这个图应该是住宅楼,所以你也不用算线,所以也不用纠结它和谁连着,其次这个配线架是总配线架,再次那个线缆,弱电中咱不用算线,只算管线槽就好,线都是电话,电话来穿的,网络的网络来穿的。

    还有就是要使实在算线的话,是从总的一个一个的接,不是向强电那样会有线夹的,弱电是直通的,从总的至各户,一个一个算。

    2013-10-23 15:26:49 

  • 我也想问这个问题,就是从总配电柜到各层分配电箱是串联还是并联。

    2013-10-23 15:37:48 

  • 你好:从你的图中看外线通过室外的手孔到电信机柜也就是建筑的总配线架。然后通过水平、垂直金属线槽引至个个单元楼层配线架,电缆线路是在线槽内敷设的。

    2013-10-23 15:42:26 

  • 1、是每单元、每层从电井出来两根20管引导层配线箱(RDX)。

     

    2、从地下室引导每单元17层一路金属线槽。

     

    3、地下室水平部分到电信机柜是共用1路金属线槽。

    2013-10-23 19:37:39 