• 广联达钢筋算量里,框架梁,我要不要布置架立筋?

    梁上部通长钢筋为2根,支座部分钢筋为4根,下部通长钢筋为4根,为双肢箍,我要不要布置两根架立筋,布置上了钢筋量能多点呀
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁上部通长钢筋为2根,支座部分钢筋为4根,下部通长钢筋为4根,为双肢箍,我要不要布置两根架立筋,布置上了钢筋量能多点呀

     

    箍筋是双肢箍    所以没必要加架立筋

    因为两根通长钢筋就可以把箍筋架起来了

    当箍筋是4肢的时候才需要加架立筋

    2013-10-24 16:30:32 

  • 不需要,上部已经有2根通长钢筋了,不需要再布置架立筋了,再布置就重复了

    2013-10-24 16:23:08 

  • 按规范规定,梁净高超过450时需要布置构造钢筋,具体见11G101图集。

    2013-10-24 16:23:03 

  • 您好,在软件中设置按照图纸进行标注就可以。区分好集中标注和原位标注。