• 画地沟时标高总不对

    我是新手,图形算量时,画地沟,假如底板的底标高是-1.8m,侧壁的底标高是-1.6m,但画出来的图形,三维,侧壁与底板却不相连,把侧壁标高调成-1.8时,才能够相连,但是汇总时,软件又显示侧壁与地沟重合,不能汇总,不知道为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    算量

    你的意识是说排水沟底板厚度是200,输入底板厚度200就可以了,侧壁会自动有相对标高。侧壁和底板需要建立在同一个构件的不同层上。

    2013-10-25 13:03:20 

  • 你好,定义地沟,在地沟上定义地沟单元,每一个侧壁自动生成的相对标高是对的,第二个侧壁的相对标高按第一个的修改即可,你试试

    2013-10-25 13:16:24 