• 导线敷设方式

    老师好,下图是我手画的,请问老师1:系统图说的敷设方式正确吗?我认为是CC WC而不是WC FC 2:这图的插座也是用的BV-3*2.5吗??

    敷设方式

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,我这边无法打开你第二个图,不过第一个你画的有些问题,照明和插座不能同回路布线。插座完全可以用BV-3*2.5。我也觉得CC WC合适。

     

    2013-10-25 14:55:46 

  • 如果有异议可以与设计沟通一下到底是走顶板还是底板 系统图上标明是BV-3*2.5 那就是 如果有异议最好与设计沟通 毕竟施工方案不经设计自己乱改图纸是不好的。

    2013-10-25 14:58:52 

  • 系统图说的敷设方式有误,应该是CC WC而不是WC FC 2,这图的插座也是用的BV-3*2.5。

    2013-10-25 14:59:16 