• 关于填充墙的问题,求高手答疑

    因窗离梁底差10公分,设计变更将梁底加一个10公分高,小于梁厚度5公分厚的混凝土线条,如梁厚200,线条厚150,下面是窗户,线条我用圈梁布置。在布置砌体墙后,砌体墙不是伸至线条下面,而是覆盖这5公分空挡,到了梁顶,详附图,这个多出来5公分砌体量怎么办? 感谢各位专家指点!

    梁厚

    设计变更

    答疑解惑

    问题补充:线条外边距离梁外边5公分

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这个如果工地上不施工的话,不是砌体墙的话。您定义的时候,定义砌体的顶比高为圈梁的顶标高,不要按照默认的层顶比高来设置。 2、或者您绘制好墙体后,选择墙体,修改墙的标高为圈梁的顶标高。 3、这部分应该不用砌体墙,应该工地抹灰的时候能抹平。计算的时候这部分要计算零星抹灰。

    2013-08-15 11:05:33 

  • 一、建议用圈梁画,但需注意: 1、软件扣减了框架梁底模与线条接触面积,变更发生前浇筑砼的框架梁不能扣减底模,如按立方计量可忽略此条; 2、5cm工程量理论上可以计取费用,可采用套用价高定额或签证计费; 3、圈梁尺寸按200mm设置,工程量表达式自己输入换算公式,这样避免砌体错算,另如果按150mm宽度设置,会影响墙面抹灰工程量。

    2013-08-15 22:02:46 

  • 墙在计算中要扣除圈梁的体积的,你查看一下计算式扣除了没有。

    2013-08-15 10:43:48 

  • 在此处就设置10厘米梁,此结构在设计说明中应该有的,框架梁与过梁合并施工,不可以分开的,算量时可以分开计算。施工一定要求同时浇筑的,这就是图纸说明与实际的结合问题。

    2013-08-15 13:03:35 

  • 梁底标高距窗10公分,就做10公分的过梁即可。为什么要打15公分呢?