• 麻烦各位前辈帮我看看这个工程的钢筋单方含量,感谢

    各位前辈好,我做完了一栋工程在四川的框架结构厂房,设防烈度为7,抗震等级为3级,梁跨7.8米,地上3层,无地下室,独立基础(只有底部有配筋),三层层高均为4.2M.建筑面积4567.84M2,框架柱600*600(箍筋肢数3*3)我计算的钢筋含量才为38KG/M2,现浇板的底筋和负筋大部分都是c8的。请问各位前辈,我算的这个量会不会低呢?谢谢

    梁跨

    问题补充:没有外墙的地方为幕墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为这种结构的钢筋技术指标也就在38~40左右了

    2013-10-25 21:47:04 

  • 差不多的,设计手法也不一样,设计保守就高点,独立基础差不多的

    2013-10-25 22:04:52 

  • 是有些底,像这样的结构应该在48kg/m2左右。

    2013-10-25 21:38:29 

  • 因为你的工程是独立基础的,这个量估计差不多,但是提醒一下板的马镫筋是否计算了

    2013-10-25 21:43:58 

  • 钢筋平方米含量只是经验估计量,一个建筑物一个样没有规范依据。只要核对施工图没有漏项即可。况且你的建筑物是独立基础,相较筏板基础明显钢筋含量就低。

    2013-10-26 08:20:54 

  •  你这个钢筋含量差不多,因是独立基础,钢筋直径又不大。