• 电气配管计算依据

    电气配管计算是按照两点间最短距离计算还是按照图纸计算?需要说明依据!个人支持两点间最短距离,绕开障碍物等。急需依据!谢谢!

    问题补充:定额计算规则只说按延长米计算。施工规范又说道最短距离吧?具体说明规范哪页?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:“安装工程分项施工工艺手册第二分册电气工程”第118页第3.4.7条:暗管敷设。暗管敷设应与土建密切配合。暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或砼内的管子,离表面的净距不应小于15mm。

    2013-10-26 20:44:00 

  • 规范是两点间最短距离,绕过障碍。但是实际计算都是按图计算,甚至结合照片等,因为只有图纸才是最有利的证据,实际施工不一定就是最近距离,要求横平竖直怎么办。

    2013-10-27 11:27:57 

  • 电气配管计算是按照图纸计算的、图纸就是依据!!

    2013-10-27 16:11:02 

  • 电气配管计算工程量按图纸走向计算,如有障碍物,需取证后计算。

    2013-10-28 10:30:23 

  • 电气配管长度的计算应该是按照图纸进行计算工程量

    2013-10-28 17:02:06 

  • 电气管线的计算规则是两点间合理的最短距离,遇到障碍徐让开。

    依据就是计算规则。

    2013-10-26 18:16:34 

  • 按图示尺寸 依据见清单规范配管

    2013-10-26 18:03:37 

  • 电气配管算量的原则是,在整条配管路段没有障碍的情况下,计算两点间平面的最短距离,绕障碍的地方分别计算长度,与上面直线的计算结果相加,才是这条回路的配管长度。

    2013-10-27 05:29:43 

  • 电气配管计算是按照两点间最短距离计算还是按照图纸计算?需要说明依据!

     

    一般按照图纸计算,但实际施工不见得如此,要看你是施工方还是甲方了。要是施工方就按图纸计算,这样量多,要是甲方一般就按照你说的两点最短距离计算,这样少给钱。

     

    但是一般算量都是按照两点间最短距离计算,遇到障碍物就把周围长度适当增加,这样比较公平些。

    2013-10-27 11:29:34 

  • 图纸上的线路只是设计人员的一个意图,不能作为线路计算的。也就是说图纸上的线只是告诉你这根线到哪,,如果你按照图纸实际算量,对量的时候,咨询公司或者甲方是不可能给你的,要是你是施工单位,你应该知道具体的施工的时候很少按照图纸的线来走的。   算的时候只能按照计算两点间平面的最短距离,有障碍物的要绕过障碍物,尽量减少配管的弯折,应该是不能出现直角的。这些在图集和规范里都有说明。特别注意的是卫生间和配电间的配管敷设

    2013-10-29 13:41:12 

  • 结算时的电气配管计算暗敷是按照两点间最短距离+水平避让弧度计算,明敷是按墙板阴角或梁下+垂直绕过梁或管道计算,预算时的电气配管计算(明或暗敷)都是按照图纸计算。

    2013-10-30 08:41:52 