• 环形空心柱模板套价问题

    电厂空冷柱由外壁直径3.8m的环形空心柱构成,壁厚400mm(如图截面所示),实际施工过程中采用弧形钢模板拼装施工,请问下各位同行根据定额哪些子目比较合适些?如水塔筒式模板、圆形柱模板(双方核定模板系数)等。

    空心柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电厂空冷柱由外壁直径3.8m的环形空心柱构成,壁厚400mm),实际施工过程中采用弧形钢模板拼装施工。建筑工程定额没有此项模板定额子目,需要套用《电力建设工程预算定额》第一册建筑工程及价目本中的钢板模板相应定额子目。

    2013-10-26 21:52:27 

  • 可借用电力定额子目,可参照电力定额编制补充定额子目。

    2013-10-27 05:47:14 

  • 如果当地定额没有剪力墙模板,那么就是套水塔筒式模板,双面就是乘上两面。

    2013-10-26 21:40:44 