养生有道 2013-10-27 07:42:26 | 河北省 安装 | 1138查看 7回答
关于线管穿线
看到关于BV-4*2.5和BV-4*4的配线,想不明白里边四根线都是什么线呀?一根火线,一根零线还有一根地线,另外一根什么线呀?要是还是火线的话,那怎样接线呀?问题补充:这是地下室公共照明系统中的配线
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是地下室公共照明系统中的配线,所以照明应急灯4根线应该分别是 1火1零1地 ,再加1个从接触器引出的受消防应急照明控制在火灾时强制点亮的线(也叫强启线)。火灾时,正常电源的火线失电,而强启线得电,不影响公共区域的应急照明。系统图中标注的4根线是指的回路中电线的根数,与通向开关内的N根线,没有关系。
2013-10-27 10:05:48
-
一、为正常照明供电线。 二、为事故照明供电线。 三、为共用零线N。 四、为接地线PE。 所以共四根线。
2013-10-27 07:47:57
-
这样的配线多出现在应急照明的回路中。
四线分别为:一火、一零、一地,还有一根停电应急供电的火线(充电线)。
2013-10-27 07:57:52
-
三个伪专家不要误人子弟好不好?
第一个专家:人家在问BV线的4线设置,你在那答三相四线制的概念。。。我相信这问题的明白三相四线制的概念
第二个专家:三联开关的4线,说成4根火线,还3进1回,一个回线能构成一个闭合回路吗?问问题的都知道是1根火线和三根控制线,虽说控制线和火线可以共用,你不能说成是4个火线吧?
开关控制灯具 不是灯具控制开关 一进三出的理解那个专家还不如你
照明应急灯4根线,一根接地线,3根火线即一进,一出加一根备用应急火线 专家你又进进出出了 你的零线呢?都没有零线了 你灯具还能亮吗?
照明应急灯4根线应该分别是 1火1零1地 再加1个从接触器引出的消防应急照明强制点亮的线(也叫强启线)
第3个专家:还有一根停电应急供电的火线(充电线) 自带蓄电池的充电线是由平时火线来作用的 都火灾了你才充电 还玩个啥呢?
2013-10-27 08:38:34
-
这是动力配线,是三相四线制的配线。不论是2.5平方还是4平方的BV线,都是3根相线,一根零线。另外应急照明回路中有4根线的情况,一根零线,一根备用充电线,两根火线,分别为一进一出。
2013-10-27 08:10:42
-
三联开关需要4根线,4根都是火线:3根进线1根回线;
照明应急灯4根线,一根接地线,3根火线即一进,一出加一根备用应急火线。
2013-10-27 07:53:56
-
支持大海的
2013-10-27 10:25:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看