天天 2013-10-27 15:13:47 | 江苏省 云翻样 | 816查看 4回答
剪力墙横竖向钢筋标注问题
在图纸上标注剪力墙横向钢筋C12/14@200,竖向钢筋C14/16@200。在广联达里水平分布筋输入(2)C12@200+(2)C14@200,垂直分布筋:(2)C14@200+(2)C16@200,这样输入对吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-10-27 15:17:31
-
你输入的成了4拍钢筋了,你将(2)改为(1)就对了。
2013-10-27 15:23:21
-
设计要求是隔一面一,那么就可以用(2)C12@200/(2)C14@200输入。
2013-10-27 15:23:45
-
2013-10-27 15:20:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看