• 电缆敷设定额套用

    河北省2003安装定额,高层住宅楼电力电缆沿电气间内的梯架垂直敷设到屋顶的电梯电缆和风机电缆,是执行电缆沿垂直通道敷设定额子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    执行电缆沿垂直通道敷设定额子目.

    2013-10-27 20:42:49 

  • 执行电缆沿垂直通道敷设定额子目。

    2013-10-29 09:48:39 

  • 你这个应该是垂直没错,,,,但是我建议你看下你们当地垂直电缆敷设的要求,,在深圳定额是按垂直高差大于等于24m 按垂直敷设算的,,,,当符合这个条件的时候,该电缆水平的那一段也是算为垂直敷设的。。。定额是这样说的“竖直通道电缆长度应计算穿越长度。即满足说明中垂直通道电缆敷设条件下,穿越垂直通道的电缆长度(包括穿越后的水平敷设部分。)   "                                        

    2013-10-28 09:44:04 

  • 竖直通道是指如电梯井那样的没有隔层的通道,而不是高层内每层都有的电气井。河南定额解释在竖直通道内沿桥架安装的就不能套此子目,但可按电缆普通安装子目乘以1.2。可见竖直通道子目不是随便能用的,虽然各省规定不一定相同但理是相通的。

    2013-10-28 16:22:31 

  • 超过20米的按电缆垂直敷设

    2013-10-28 17:24:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题