• 预分支电缆线YFD--YJV-4*120+1*70

    预分支电缆线YFD--YJV-4*120+1*70,在走线时,是否要电缆终端头
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    预分支电缆线YFD--YJV-4*120+1*70,敷设于重直桥架或线槽时,中间有分支口时应加装中间电缆分线箱并计算电缆终端头(一个中间分支箱计算2个电缆终端头,未端箱计算1个)。

    2013-10-30 08:40:43 

  • 总配电箱计算1个4*120+1*70的电缆头,5个层配电箱计算5个分支电缆头(假设为YJV-4*50+1*25)。

    分支处不需要做电缆头。(这就是分支电缆的特性)。

    2013-10-28 16:48:19 

  • 它是由电缆本体、分支连接盒和起吊装置三部分组成。一般情况,不需要再做电缆头了

    2013-10-28 15:46:27 

  • 你好,需要计算,一根电缆两个终端头计算。

    电缆头的计算主要看是几段,你说每层一个配电箱,一层假设为总的配电柜,一层至五层各设置一个配电箱,则一层配电柜到配电箱为一根电缆两个终端;二层依次类推,也就是总共2*5.我没有看到您的图纸,大概估测应该如此。

    2013-10-28 15:50:19 

  • 是电缆就要计算终端头

    2013-10-28 17:14:41 

  • 支持大海的回答!二楼的不知道预分支电缆是什么

    2013-10-28 17:17:33 