风林醉 2013-10-28 15:47:06 | 湖南省 土建 | 801查看 3回答
剪力墙设置问题
剪力墙中内外排钢筋不一致,在软件中怎么设置,内侧c14@200,外侧c14@170。第二,底部加强筋c16@200能否按照板负筋设置,如果不能,作为其他钢筋在剪力墙中设置,他的锚固是多少?问题补充:上下底板的的锚固,图纸上下部锚固1.3m,上部0.8m。这个需要到哪里去改?因为还有其他的剪力墙剖面,锚固都不一样,所以不能在计算设置去改?这个怎么办??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-10-28 15:50:00
-
2013-10-28 16:05:23
-
你的图没发完全 1#号与2#钢筋的长度没出来 其中有一个是垂直加强筋 直接用其它钢筋画
2013-10-28 15:56:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看