• 剪力墙设置问题

    剪力墙中内外排钢筋不一致,在软件中怎么设置,内侧c14@200,外侧c14@170。第二,底部加强筋c16@200能否按照板负筋设置,如果不能,作为其他钢筋在剪力墙中设置,他的锚固是多少?

    其他钢筋

    问题补充:上下底板的的锚固,图纸上下部锚固1.3m,上部0.8m。这个需要到哪里去改?因为还有其他的剪力墙剖面,锚固都不一样,所以不能在计算设置去改?这个怎么办??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、c14@170+c14@200、加号前是左侧。如上是顺时针绘制。

    2、不能按照板负筋来定义。如果图纸没有标注锚固是多少,按照规范计算。

     3、可以修改一个构件的计算设置,定义的时候修改。

     

     

    板负筋

     

     

    答疑解惑

     

     

    2013-10-28 15:50:00 

  • 剪力墙中内外排钢筋不一致,内侧c14@200,外侧c14@170。在属性编辑里输入:(1)c14@200+(1)c14@170。第二,底部加强筋c16@200能按照板负筋设置。

    2013-10-28 16:05:23 

  • 你的图没发完全  1#号与2#钢筋的长度没出来    其中有一个是垂直加强筋  直接用其它钢筋画

    2013-10-28 15:56:52 