• 2011年安装造价员考试案例题第三题

    套防雷接地2-693接地极中主材镀锌圆钢的工程量为什么是7.875? 2、套定额2-697中接地母线的工程量为什么为1.559? 3、主材镀锌扁钢-50*4工程量为什么是16.364?请专家写出详细的计算过程。小生不胜感激。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,江苏安装试卷几乎每年必考防雷接地部分,你一定要清楚。

    定额是三根镀锌圆钢,每根长度是2.5m,则该定额实际如是换成单位m,则是2.5*3=7.5m。在该定额下主材需要考虑5%的损耗,也就是7.5*(1+5%)=7.5*1.05=7.875m;

     

    第二个问题,是避雷带工程量计算一个考点,也就是清单量需要考虑3.9%的损耗系数,也就是 15*1.039=15.585,保留2位小数 15.59m了。这只是定额工程量,主材的话仍然继续考虑1.05损耗,15.585*1.05=16.36425约等于  16.36m

     

    还有疑问,可以加我q  1252621272  安装造价员考试还有一周多,抓紧时间了。