• 关于梁内下部非贯通筋的手算方法

    1.下部非贯通筋遇到了钢筋直径有变化的时候会改变锚固值吗 2.下部非贯能筋遇到了梁的悬挑端(截面没有发生变化)并且钢筋直径有变化时,该怎么计算呢 3.在上部钢筋中有一个中间钢筋,这种钢筋该如何计算。

    非贯通筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如钢筋变化时需改变锚固值 2、悬挑部分钢筋伸入非悬挑部分1/3. 3、如为架力钢筋时伸入支座按相应锚固计算

    2013-10-29 11:25:26 

  • 1.只要按各跨输入即可,不同钢筋直径不同的锚固长度

    2.按挑梁长度减一个保护层+锚固长度

    3.可在上部钢筋的跨中输入设置

     

    2013-10-29 11:28:23 