• 箍筋的长度计算

    箍筋长度=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d 这是 从网上看到的, 这里的25就不多说了 我想说的是 我们教材给的是 箍筋长度=断面外边的周长-8个保护层+两个弯钩的长度 ,这两者之间的区别在于后面的8d ,前者是03G的图集吗,后者是08图集,两者之间的差别就是新图集把钢筋的保护层放到了箍筋的外皮了吗,所以后面8d没有加,是这个原因吗? 还有两个弯钩取11.9d 这个没问题吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、没有加8d就是你说的保护层变化的原因。

    2、两个弯钩的长度是2*1.9d,这是弯钩调整值,还要加上平直段的长度。2*11.9d,表示的平直段是10d

     

     

    外皮

     

    2013-10-30 07:20:32 

  • 首先,你所描述的计算公式是错误的,现在的箍筋长度=周长-8*保护层+2*11.9d。

    2013-10-30 07:38:12 

  •         箍筋长度=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d 这是 从网上看到的, 这里的25就不多说了 我想说的是 我们教材给的是 箍筋长度=断面外边的周长-8个保护层+两个弯钩的长度 ,这两者之间的区别在于后面的8d ,前者是03G的图集吗,后者是08图集,两者之间的差别就是新图集把钢筋的保护层放到了箍筋的外皮了的,所以后面8d没有加,应该是这个原因, 应该是一个弯钩取11.9d的。

    2013-10-30 06:55:11 

  • -8d是03图集中的规定混凝土保护层是从主筋到混凝土表面的厚度,所以需要减掉8D,11G混凝土保护层的厚度是从箍筋的外皮到混凝土的厚度,11.9D平直段是10D,135度弯钩处增加1.9D所以是11.9D

    2013-10-30 08:58:26 

  • 正确的箍筋计算公式:

     

    箍筋:

    长度=(梁宽+梁高–4c+1.9d+max{10d,75mm})*2

    根数=(N个加密区长度/加密区间距)+N+(非加密区长度/非加密区间距)-1

    加密区:一级抗震=max{2*梁高,500mm}

             -四级抗震=max{1.5*梁高,500mm}

     

    2013-10-30 09:36:08 