• 外墙脚手架定额高度应该如何确定?

    现在在和施工方对结算,关于外墙脚手架如何套定额产生矛盾,首先脚手架的定额规则图一是按室外地坪到檐高划分,但是关于檐高本章节没有说明。但是超高费中却有图二说明檐高是不计楼梯间,电梯机房的高度的!问题就出在这里假设不加楼梯间的高度就是算70米内的架子 反之这是90米内的架子!现在施工方说檐高说明是超高费计算时的规则。不能沿用到脚手架里面!小生迷茫了!待各位高手解惑!

    檐高

    室外地坪

    问题补充:这个问题只是存在套定额的矛盾。工程量计算没有分歧!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个要按70米计算,因为檐高就是标准顶层现浇板的高度,不是楼梯间、电梯井。

    而外墙脚手架是指整体结构,不是楼梯间、电梯井那个局部。

    2013-10-30 08:54:30 

  • 施工方讲的是对的,符合定额的计算规则。

    2013-10-30 09:05:34 

  • 檐高降效是增加人工费的百分比。降效超高20米开始计取。檐高的定义是檐板到正负零地面的距离,不包含女儿墙和楼梯间,电梯机房。而综合脚手架是按照建筑面积进行确定的,分层段进行套取相应的子目并计取这些区段的建筑面积的,如果超高,模板的超高费中已经计取。不一样的地方不一样的定额,我们这是这么规定的!

    2013-10-30 09:12:21 

  • 这里需要分清两个问题,第一脚手架的计算高度是要计算屋顶的楼梯间或水箱间的脚手架面积的,第二脚手架的定额高度是不包括屋顶楼梯间或水箱间的高度的,定额高度就是室内外高差+檐口标高,也就是设计室外地面到檐口的高度,但工程量计算高度就是设计室外地面到女儿墙顶的高度

    如果有女儿墙,女儿墙高度仅能计算工程量,不能计入定额子目的檐口高度,这个全国好像都是一致的。

    2013-10-30 08:59:06 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题