• 植筋与预埋如何应用

    如下图 1、在该说明中,这几个图是否表示预埋,无植筋? 2、什么情况预埋,什么情况植筋? 3、植筋怎么区分钢筋直径呢?植筋是砌体加筋里边的内容吗?砌体加筋全都是A6-500*500 得嘛

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在该说明中,这几个图均表示预埋,无植筋。

    2、先砌筑墙体后浇筑构造柱时采用预埋,框柱浇筑后砌筑墙体时采用植筋。

    3、植筋直径按设计要求考虑设置,植筋是砌体加筋里边的内容,砌体加筋不一定全都是A6@500,要按设计要求设置。

    2013-10-30 11:40:26 