• 安装算量问题

    您好专家,我的问题比较多点,请您不吝赐教:1.卫生间的洁具排水管道穿楼板部分用算套管吗?还是直接在排水管周围封堵。2.排水管穿屋面时要算刚性防水套管吗?因为屋面要做防水是这样吗?3.如设计说明阀门是铜闸阀,但平面图上画的是截止阀,应该以那种计算?4.喷淋管道说明大于80管道采用沟槽卡箍连接,那么是不是在大于80的管道的管件都要算,如异径三通、大小头、四通等?5.减压孔板是不是图纸画了才算?6.强电及弱电中用比例尺量长度要以图纸画法量呢还是以就近原则量取呢?7.插接母线对街头要算吗?能否大致的解读下预分支电缆的施工方法。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.卫生间的洁具排水管道穿楼板部分用算套管吗?还是直接在排水管周围封堵。需要增设套管

    2.排水管穿屋面时要算刚性防水套管吗?因为屋面要做防水是这样吗?不用刚性防水套管,用“穿楼板翼环钢套管”

    3.如设计说明阀门是铜闸阀,但平面图上画的是截止阀,应该以那种计算?算“铜截止阀”

    4.喷淋管道说明大于80管道采用沟槽卡箍连接,那么是不是在大于80的管道的管件都要算,如异径三通、大小头、四通等?是的,管道沟槽式连接,管件和卡箍按未计价材料按实计算

    5.减压孔板是不是图纸画了才算?是的,按图施工,按实计算

    6.强电及弱电中用比例尺量长度要以图纸画法量呢还是以就近原则量取呢?按图示长度计算

    7.插接母线对街头要算吗?不计算,定额已包含母线连接费用

    能否大致的解读下预分支电缆的施工方法。

    (1)将电缆线盘放在放线架上
    (2)当电缆垂直安装时,电缆放线架至于楼下,将电缆通过绳索用卷扬机或滑轮组提升,要求每层楼须有专业施工人员。至于终端后将电缆挂在安装好的挂具钩上
    (3)当电缆水平安装时,电缆放线架至于受电位置,将电缆通过专业施工人员(要求每隔两米一人,在指挥人员)利用人力放设
    (4)对预制分支电缆主干线和分支线按要求对中间部位进行固定
    (5)将主干线、分支线与电器控制装置分别按相序进行连接
    (6)安装完毕后清理现场,对预制分支电缆各相所接的各回路,进行绝缘电阻测量
    (7)填写施工记录

    2013-10-30 11:09:51 

  • 这个是我自己的看法:1.套管是单独计算的。

                                  2.要用刚性防水套管,这个是在图集里面的要求,相当于规范性东西。

                                  3.按实际的走。

                                  4.恩,只要是大于80的管道都要算,你也可以根据现场实际来确定,比如你用那些在地上摆放一下。

                                  其他的不太清楚了 ,我知道就这么多

    2013-10-30 11:14:57 

  • 1.看具体设计,一般施工直接在排水管周围封堵。

    2.不计算刚性防水套管

    3.问设计人员

    4.定额子目中包括管件安装,不用计算。

    5.是的

    6.按图纸画的量取

    2013-10-30 11:13:55 

  • 1.卫生间的洁具排水管道穿楼板部分,采用塑料管时可以用专用的止水环作为止水,采用钢管的可以用钢套管预埋或管道直穿加二次灌浆来处理。

    2.排水管穿屋面时要采用刚性防水套管的

    3.如设 计说明阀门是铜闸阀,但平面图上画的是截止阀,应该以铜截止阀来计算。

    4.喷淋管道说明大于80管道采用沟槽卡箍连接,那么是不是在大于80的管道施工采用了沟槽卡箍连接的,管件都要算

    5.减压孔板除了图纸画了或说明中注明的就应该安装也可以算。

    6.强电及弱电中用比例尺量长度要以图纸实量尺寸*比例尺寸来计算,管线长度按图标来量。

    7.插接母线 对衔头要算包括直接的和T接的者要计算,预分支电缆的施工方法可请教现场施工师傅。

    2013-10-30 12:21:56 

  • 1.卫生间的洁具排水管道穿楼板部分是不用算套管的。是直接在排水管周围封堵。

    2.排水管穿屋面时是要算刚性防水套管的因为屋面要做防水是这样的。

    3.如设计说明阀门是铜闸阀,但平面图上画的是截止阀,应该以说明计算。

    4.喷淋管道说明大于80管道采用沟槽卡箍连接,那么不是大于80的管道的管件要算,

    5.减压孔板是图纸画了才算。

    6.强电及弱电中用比例尺量长度要以图纸画法量。

    7.插接母线对接头不要算的。

      8、预分支电缆的敷设施工方法

          1、将电缆盘放在放线架上(通常电缆盘放在楼下,将电缆提拉上去)。

         2、提升用的绳索通过卷绕机与电缆相连接,开动卷绕机将电缆提升上去。

          3、提升用的电缆网套到达房顶时,将网套挂在事先准备好的吊钩上。

          4、对中间部位进行固定。

          5、将分支线端头与电流表或断流器相连。

          6、进行与横向干线或主干线版的连接

    2013-10-30 13:17:02 

  • 1.排水管道穿楼板、穿内墙不用算套管的。是直接在排水管周围封堵。

    2.排水管穿外墙、屋面时是要算刚性防水套管的。

    3.设计说明阀门是铜闸阀(是泛指),但平面图上画的是截止阀(实指),应该以实指计算。

    4.管道采用沟槽卡箍连接,管件要单独计算。

    5.减压孔板是图纸画了才算;或设计说明说了的才算;既没有画又没有说的不算。

    6.管道长度要以图示长度计量。

    7.插接母线的插接箱另行计算。

    8、预分支电缆的敷设施工方法:除了主电缆与分支电缆的分支处不要做接头(或做穿刺)以外,其它敷设方法一样。

    2013-10-30 14:13:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题