• 开关的电线根数的问题

    1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是几根呢??一般开关也就2根线,如果多算一根线,也就3根线,应该不能算4根线把?? 2、应急照明回路四根线,某层从开关出引下至下一层,那么从给层灯具到这个开关是否是5根线,往下引线4根,外加1根控制线,这样对不对
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、应急照明回路四根线(正常照明火线、强启应急照明火线、零线、接地线)那么开关只能采用单联双控开关。开关到灯具的管内配线只能是3根(1根接正常电源火线,1根接强启线火线,1根接开关后的控制火线到灯具(作为灯具火线)。看一下图纸就明白了。

    2、应急照明回路四根线,某层从开关处引下至下一层,那么从该层灯具到这个开关是否是4根线,往下引线4根,到哪儿都是4根线(正常照明火线、强启应急照明火线、零线、接地线)。

    根数

    2013-10-30 12:44:00 

  • 1、一般单联单控开关就是2根线,一根进线,一根出线,且都是相线

     2、不对,同样是4根线


    2013-10-30 11:13:27 

  • 你好:1、要看系统图,应急照明开关有采用单联的也有采用单联双控开关的,用单联开关为2根线,单联双控开关为3根线。

    2、从顶层灯具到这个开关是5根线,开关往下引线4根。

    2013-10-30 11:27:27 

  • 1.看一下系统图,一般2根

    2.应该还是4根

    2013-10-30 11:08:05 

  • 1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是根据开关的控制回路计算,一般单联开关是2根线、三联开关是3根,一次类推即可。线的根线按开关控制回路数再加一根计算。

    2、应急照明回路四根线,某层从开关处引下至下一层,那么从该层灯具到这个开关是否是4根线,往下引线4根,这里没有控制线。

    2013-10-30 11:23:37 

  • 应急照明回路,管内穿线是4根线,一根是正常照明电源火线,一根是强启电源火线,一根是零线,一根是地线。开关到灯具几根线,由开关控制回路数量决定,单联的2根线,双联的3根线,3联的4根线,以此类推,及控制回路数加一。

    2013-10-31 15:08:44 

  • 1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是几根呢??一般开关也就2根线,如果多算一根线,也就3根线,应该不能算4根线把?? 2、应急照明回路四根线,某层从开关出引下至下一层,那么从给层灯具到这个开关是否是5根线,往下引线4根,外加1根控制线,这样对不对

     

    1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是3根(1根正常电源线,1根消防强启线,1根控制线).

     2、应急照明回路四根线,某层从开关出引下至下一层,那么从给层灯具到这个开关是5根线(1根零线,1根接地线,1根正常电源线,1根消防强启线,1根控制线),往下引线为4根(1根零线,1根接地线,1根正常电源线,1根消防强启线)

    2013-10-30 20:53:37 