cheng 2013-10-30 10:59:12 | 湖北省 安装 | 3044查看 7回答
开关的电线根数的问题
1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是几根呢??一般开关也就2根线,如果多算一根线,也就3根线,应该不能算4根线把?? 2、应急照明回路四根线,某层从开关出引下至下一层,那么从给层灯具到这个开关是否是5根线,往下引线4根,外加1根控制线,这样对不对
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、应急照明回路四根线(正常照明火线、强启应急照明火线、零线、接地线)。那么开关只能采用单联双控开关。开关到灯具的管内配线只能是3根(1根接正常电源火线,1根接强启线火线,1根接开关后的控制火线到灯具(作为灯具火线)。看一下图纸就明白了。
2、应急照明回路四根线,某层从开关处引下至下一层,那么从该层灯具到这个开关是否是4根线,往下引线4根,到哪儿都是4根线(正常照明火线、强启应急照明火线、零线、接地线)。
2013-10-30 12:44:00
-
1、一般单联单控开关就是2根线,一根进线,一根出线,且都是相线
2、不对,同样是4根线
2013-10-30 11:13:27
-
你好:1、要看系统图,应急照明开关有采用单联的也有采用单联双控开关的,用单联开关为2根线,单联双控开关为3根线。
2、从顶层灯具到这个开关是5根线,开关往下引线4根。
2013-10-30 11:27:27
-
1.看一下系统图,一般2根
2.应该还是4根
2013-10-30 11:08:05
-
1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是根据开关的控制回路计算,一般单联开关是2根线、三联开关是3根,一次类推即可。线的根线按开关控制回路数再加一根计算。
2、应急照明回路四根线,某层从开关处引下至下一层,那么从该层灯具到这个开关是否是4根线,往下引线4根,这里没有控制线。
2013-10-30 11:23:37
-
应急照明回路,管内穿线是4根线,一根是正常照明电源火线,一根是强启电源火线,一根是零线,一根是地线。开关到灯具几根线,由开关控制回路数量决定,单联的2根线,双联的3根线,3联的4根线,以此类推,及控制回路数加一。
2013-10-31 15:08:44
-
1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是几根呢??一般开关也就2根线,如果多算一根线,也就3根线,应该不能算4根线把?? 2、应急照明回路四根线,某层从开关出引下至下一层,那么从给层灯具到这个开关是否是5根线,往下引线4根,外加1根控制线,这样对不对
1、应急照明回路四根线,那么灯具到开关的线是3根(1根正常电源线,1根消防强启线,1根控制线).
2、应急照明回路四根线,某层从开关出引下至下一层,那么从给层灯具到这个开关是5根线(1根零线,1根接地线,1根正常电源线,1根消防强启线,1根控制线),往下引线为4根(1根零线,1根接地线,1根正常电源线,1根消防强启线)
2013-10-30 20:53:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看