暖暖de 2013-10-30 13:09:09 | 辽宁省 安装 | 5322查看 7回答
新建工程,二次砌筑为加砌块墙体,电气配管包含剔槽、打洞、填堵、修补、抹灰吗?
新建工程,二次砌筑为加砌块墙体,电气配管需剔槽、打洞、填堵、修补、抹灰,这部分的费用包含在电气配管里吗?有没有相关规定? 定额采用:北京2001定额 电气配管工作内容:测位,找线,锯管,套丝,煨弯,配管,固定,接地线,刷漆,接短管等。 不包含剔槽打孔,但是新建工程不允许剔槽打洞(这个规定在哪看到的忘了,高人指点一下),是否可以另行计算呢。 我是总包,要给劳务结算。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:定额中包括,看一下定额说明及工作内容
2013-10-30 13:15:18
-
已采纳在您4分钟前的问题已经答复了,还有问题吗
2013-10-30 13:13:06
-
已采纳新建工程不允许剔槽打洞没有这个规定吧,加砌块墙体必须剔槽,这笔费用应该单独考虑
2013-10-30 13:13:21
-
已采纳
你好,你写的是电线管明敷的定额说明,电线管暗敷的定额说明里有“打眼、刨沟”的工作内容。
填堵、修补、抹灰的费用按实计算。
2013-10-30 14:57:17
-
已采纳二次砌筑为加砌块墙体,电气配管需剔槽、打洞、填堵,在封建未抹灰前安装上时,修补、抹灰,这部分的费用就不计取,这部分的费用无有包含在电气配管里。
2013-10-30 16:33:51
-
已采纳计算规则:管路敷设按建筑物结构类型,分材质、规格及安装方式以米计算
2013-10-31 15:15:41
-
已采纳
电气配管子目内含电气配管包含剔槽、打洞、填堵、修补、抹灰。如果是设计变更要求项目可套用开槽子目!
2013-11-01 11:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看