• 关于脚手架的问题

    在剪力墙结构的情况下,暗柱、端柱是否需要套脚手架。剪力墙中外墙套用相应的脚手架,那内墙了,套脚手架吗?同时砌体墙套什么脚手架。在满堂基础的情况下是不是在基础里面套了满堂脚手架,地下室的所有东西都不需要套脚手架了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗柱,端柱不计算脚手架。剪力墙不分内外墙均按双排脚手架。砌体高度在3.6内按里脚架,超3.6按单排外架计算,地下室的筏板按满堂计算50%脚手架,其余按不同构件规定计算,例如,柱,墙等还是要计取相应脚手架

    框柱要计取脚手架

     

    2013-11-03 11:50:31 

  • 你好:1.暗柱、端柱不计算脚手架

             2.剪力墙内墙计算脚手架,砌体按里脚手架套用定额子目。

             3.按满堂脚手架50%计算。

    2013-10-30 13:27:38 