• 空调水里的风机盘管冷凝水管需要做水压试验吗

    空调水里的风机盘管冷凝水管需要做水压试验吗?请教各位前辈了,比方说什么规范上说了,用还是不用?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    空调水里的风机盘管冷凝水管需要做水压试验吗?请教各位前辈了,比方说什么规范上说了,用还是不用?


    冷凝水一般在设计的时候都是自然重力排水,不需要承压,所以不需要做水压试验。如果设计有特殊要求的或许需要一定的承压,但是几乎很少。

    2013-10-30 17:57:42 

  • 风机盘管冷凝水管的工作状态属无压管道,不需要做水压试验,只做水冲洗好了。

    2013-10-31 08:10:25 

  • 你好:按要求应该需要水压试验,看设计图纸要求

    2013-10-30 17:22:17 

  • 空调水里的风机盘管冷凝水管需要做水压试验吗?请教各位前辈了,比方说什么规范上说了,用还是不用?

    答:冷凝水管是排水管,所以不用做水压试验。

    2013-10-30 17:27:36 

  • 不需做水压试验,它是排水管。

    2013-10-30 19:15:07 

  • 不需要做水压试验,只要做灌水试验就行了

    2013-10-30 20:45:53 

  • 空调冷凝水是开式系统,无需作水压试验,但是要做通水试验,以检验其坡度及通畅性。