• 如图 我的门过梁钢筋只有一排,为何是这种造型?图中的纵筋和箍筋都不对。请教!!!

    如图 我的门过梁钢筋只有一排,为何是这种造型?图中的纵筋和箍筋都不对。请教!!!

    过梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为过梁的两侧设了构造柱,所以过梁纵筋是按锚入构造柱来计算的,如果只下排不筋,则无箍筋,分布钢筋应在其他钢筋中输入。因你输入了箍筋,所以软件按拉钩计算了。

    2013-10-31 06:47:32 

  • 现浇过梁钢筋计算输入纵筋,分布筋可以在其他箍筋里输入,图上直径10一级钢筋在设置里应该修改为非抗震,看图所示你设置了抗震,才出现了左边长度为415mm的锚固,这样计算结果与规范不一致,这样锚固长度为64倍,大于规范,如果不是设计图纸单独说明,则计算错误了。

    2013-10-31 10:06:06 

  • 一般小过梁都这样做单层网片放下面,因为梁是受弯构件下部受拉上部受压,上部有混凝土就能满足

    2013-10-30 22:55:24 

  • 你好:软件在定义过梁里的一肢筋不能直接输入,软件里直接输入计算的是垂直里的拉筋,你看看计算式就明白了是用的80-25*2。80是高度。应该是240-25*2这样计算才正确;所以应该是在其它箍筋里自己定义一个一肢箍,定义时选择485号就是一肢箍。

    箍

     

    2013-10-31 08:40:51 

  • 截面高度80mm,应是网片,箍筋应输入:6a6

    2013-10-31 08:31:19 

  •      和网片差不多。。。

     

    2013-10-30 21:43:35 