WDZN-BYJ(F)-3*2.5是表示三芯,截面为2.5mm2。工程量就不应该乘以3,直接以图示尺寸算量,对吗?那又是套什么定额呢?然后接线端子是怎么套,是套电缆终端头还是焊压端子还是端子板外部接线呢?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,电缆是按一条计算的。
套定额就是电缆敷设子目。
2.5mm2线芯的电缆不需要接线端子。
2013-10-31 14:46:44
-
WDZN-BYJ(F)-3*2.5表示3芯2.5mm2铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火型电线,套用管内穿铜芯电线子目,如果是配电箱内可套用端子板接线,照明线已包含接线。
2013-10-31 14:52:47
-
这是电线。阻燃幅照无卤低烟电线
3*2.5的是3根2.5mm2的,定额直接套2.5mm2的线,然后改主材就好了。
应计压铜接线端子
另外。。。电缆截面10mm2以内的是用压铜接线端子的,不用电缆头的。
如果你做标底应加进出配电箱的预留长度,也就是说定额预留量。如果只做清单就不用。具体看工程及甲方要求。
有人会认为这是一种辐照电缆,,,但其实你百度一下这个的图片可以看到这线里面是有很多电线的,并不是电缆那样几芯的。
2013-10-31 16:12:31
-
1、简单地说,有些人是认为这个WDZN-BYJ3*2.5 是护套线,属于电缆。护套线定额应该是以前的定额或其它地区有。
2、你可以在这个搜索一下WDZN-BYJ(F) ,有很多像你一样纠结的,你看看自己当地有没有这个护套线子目,没有就不要纠结了。
3、我认为这个是应该套配线子目,要*3。因为套电缆安装感觉不合适。
2013-11-01 15:54:24
-
WDZN-BYJ(F)-3*2.5是表示三芯,截面为2.5mm2。工程量就不应该乘以3。是的,这是一条电缆,按一根延长米计算。
套“6mm2以内”电缆敷设相应定额子目,然后套电缆头子母(2个),算量电缆头就不算接线端子了,是套电缆终端头。
2013-10-31 14:53:12
-
你好,WDZN-BYJ(F)-3*2.5是电线不是电缆,所以工程量应该*3;套取“照明线路铜单芯导线”定额子目;一般照明线路的电线是不需要做接线端子的,因为焊(压)接线端子定额只适用于10mm2以上的单股导线和4mm2以上的多股导线。端子板外部接线仅适用于控制设备中的控制、报警、计量等二次回路接线。
2013-10-31 15:10:01
-
1.是电线(可以打电话咨询订货的或者厂家)
2.3*2.5参照室内插座照明bv-3*2.5,表示穿3根线
3.套定额参照电线。
2013-10-31 15:18:18
-
1、属于无卤低烟阻燃耐火型电缆,按平面图示意长度加上垂直走向长度,再加上配电箱柜的周长一半,还可以加上预留长度1.5m,最后拿所有长度乘1.025松弛系数;
2、一般有穿管敷设、桥架中敷设,根据实际情况而定;
3、电缆端头可用可不用,套上也无妨。
2013-10-31 15:00:49
-
WDZN-BYJ3*2.5都是电线,没有护套的。 WDZN-BYJ的意思是:固定敷设用铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火型电线。 WDZN-YJF没有护套,也是电线,意思是:铜芯导体辐照交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火型电线。 YJF——辐照交联聚乙烯 WDZN-YJFE就是电缆了,意思是:铜芯导体辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火型电缆。
所以说应套用对应电线子目,工程量当然要*3了呀!至于接线,可套用端子板外部接线或者无端子接线了。