• 型钢悬挑双排脚手架的问题

    工程的地上两层采用落地式脚手架,从第3层往上到顶层28层采用型钢悬挑双排外脚手架,每层悬挑高度为18米。且型钢悬挑脚手架采用交替向上倒用的方式搭设。 问题是:在计算型钢悬挑脚手架时,其工程量=外墙外边线长度×36米(两段悬挑的高度)?还是工程量=外墙外边线长度×(檐口高度-第2层的顶标高)? 再套用10-1-13“型钢平台外挑双排钢管脚手90m内”定额子目。 谢谢专家!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、个人觉得,按照你的第二种方法计算合理点。工程量=外墙外边线长度×(檐口高度-第2层的顶标高)

    2、山东定额计算规则说明中说是,型钢平台脚手架,按设计高度乘外墙外边线计算。这个设计高度是不是就是你们工地上采用的。这个设计应该有施工组织设计或者施工方案。

     

    外边线长度

     

     

    2013-10-31 16:15:16 

  • 搭设高度由实际决定,定额高度以檐口高度标准。

    2013-10-31 17:04:19 

  • 这个工程地上室外地至2层脚手架工程量套外双排脚手架子目,室外3-28层脚手架工程量套型钢悬挑脚手架子目。

    2013-11-01 09:55:20 

  • 上室外地至2层脚手架在套定额时是按2层高度还按楼高???

    2017-07-19 09:40:31 