sihan 2013-10-31 16:47:32 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 1581查看 2回答
模板的超高费是按单层计算的吗?
如果有一个二层小楼,一层设计4.6米,二层设计4.2米,是要分别计取一二层超过3.6米以上的模板超高费吗?问题补充:模板的超高费是按每层计算的吗?比如第一层3.6米以内不算,超过3.6的计算,第二层3.6以内的不计算,超过3.6米的计算,是这样的吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳模板超高以层高(本层设计楼/地面-上一层楼面的高度)为准,不以模板本身高度计算。只要层高超过3.6m,那么该结构层平面内内梁板柱均超高,若层高大于3.6米,砼梁的底标高未超高3.6米,只要梁面标高超过3.6m,这时就应该计算模板超高增加费
2013-10-31 20:38:45
-
现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:
现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(3m,按3m计算),计算模板支撑超高。
构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。
支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;
板:地(楼)面支撑点至板底坪。
梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数=(支模高度-3.6)/1(遇小数进为1)
超高工程量(m2)=
超高构件的全部模板面积×超高次数
柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个1m为超高1次,第二个1m为超高2次,依次类推;不足1m,按1m计算。
超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)
墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
轻体框架柱(壁式柱)的模板支撑超高,执行10-4-148、149子目。
2013-10-31 16:55:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看