• 排气扇,它有说支架制作安装,电气检查接线是要另外套的吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    排气扇,它有说支架制作安装,一般安装不需要使用支架,如果使用借用电气册的支架安装定额

    电气检查接线是要另外套的吗?不需要单独计算

    2013-11-01 10:29:25 

  • 你好:排气扇安装如果需要支架应另套定额子母。接线套电气册,小电器中的风扇内的相应子母。

    2013-11-01 10:30:31 

  • 你好,排风扇支架的制作安装执行“一般铁构件制作安装子目”;因为排风扇的安装子目工作内容里不含接线,故需要套取电气检查接线定额,根据排风扇功率大小套取“小型交流异步电机接线”定额子目。