• 砼墙裂缝水平的

    C40砼浇筑的墙柱水平裂缝是什么原因不是一道墙?

    砼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、混凝土的水灰比高,混凝土塌落的原因。

    2、侧模拆除过早。

    2013-11-02 09:33:41 

  • 像这种情况有几种原因:1、拆模过早,砼的初凝时间没到造成的裂缝。2、砼的水灰比过大造成的。3、振捣的问题,就是墙柱振捣完以后再振捣下面的板。4、砼强度的问题,这个就比较严重了。只要不是砼强度的问题,其他基本对主体影响不大。你最好研究一下第4个情况。

    2013-11-02 09:40:43 

  • 补充下,图片区域太小,无法完全分析原因,可以确定应该和混凝土质量有关,如果纯粹拆模过早就不止是这么一条裂纹了,会较多而且会粘模掉皮;单纯的振捣问题,也应该有很多气泡,从螺栓孔看来,振捣是个原因但不是主要原因。所以我认为还是和混凝土的配合比,质量有关系,问问商混站的添加剂,以及是否用了刚出炉的热水泥。除此之外,还要看看此处的钢筋保护层是不是偏小,墙内有无30以上的预埋电管(这个估计可以排除,不过留心观察下)。

    2013-11-04 20:53:56 