真心小骗子 2013-11-02 14:00:21 | 重庆市 安装 | 20803查看 5回答
WDZBN-RYJS(2X1.5)CT
1、WDZBN-RYJS(2X1.5) 这个是双娇线嘛, 长度不乘以2 对不对? 2、WDZBN-BYJ(2X4)CT 这个是单芯线,需要乘以2 对不对? 3、3*(WDZBN-KYJY-7X1.5)CT 这个是电缆,是3根 (7*1.5)电缆的对不对?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、双绞线,工程量不需要*2,敷设敷设看设计要求,套二芯线对应子目;
2、单芯线,工程量需要*2,桥架内敷设,套单芯线对应子目;
3、是七芯控制电缆,工程量需要*3,桥架内敷设,套控制电缆对应芯数子目;
2013-11-02 16:18:56
-
1、是双芯软线,不需要*2.
2、是两芯电缆,也不需要*2.
3、是三根七芯电缆,需要*3计算工程量的。
2013-11-02 14:04:49
-
你的理解都是对的!
一楼的不懂,
WDZBN-BYJ(2X4)CT这个也是电线,不是电缆。是需要乘以2的.
WDZBN-BYJ是低烟无卤阻燃耐火交联聚氯乙烯电线
2013-11-02 16:20:49
-
1、WDZBN-RYJS(2X1.5) 这个是低烟无卤B类耐火双绞线, 长度不乘以2 。
2、WDZBN-BYJ(2X4)CT 这个是低烟无卤B类耐火电线2*4mm2沿桥架敷设,需要乘以2 。
3、3*(WDZBN-KYJY-7X1.5)CT 这个是3根低烟无卤B类耐火7*1.5控制电缆沿桥架敷设,是3根 (7*1.5)的电缆。
2013-11-02 22:34:27
-
1、是双芯软线,不需要*2.
2、WDZBN-BYJ是低烟无卤阻燃耐火交联聚氯乙烯电线
,是两芯电缆。也不需要*2.3、是三根七芯电缆,需要*3计算工程量的。
2013-11-03 09:13:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看