Yue68 2013-11-02 19:38:19 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3509查看 4回答
剪力墙LL问题
1、下图是结构图和建筑图,想问下结构图中的LL1位置是剪力墙还是砌块呢? 2、还有结构图黄色的LL1相对应的建筑位置并无门窗洞口,那结构图中的LL1表示什么? 3、结构图中5、7轴红颜色的没有标注,建筑图相应位置就是墙体,不明白结构图这样画是什么意思?是混凝土剪力墙、还是砌块墙还是门窗洞口?问题补充:设置LL1,是不是就表示此位置一定有门窗或洞口,才会设置连梁?算量的时候这个地方依然画剪力墙,然后布置门窗、然后布置连梁,对吗?但KL的位置需要打断,布置成砌块墙,然后在布置门窗洞口和过梁、KJL等,对吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如果结构与建筑是同层,说明图纸设计人员的理解图集与我们不同。 2、连梁下一定有洞口,否则用暗梁了。 3、建议在计算钢筋时不用把所有门窗都布置上,只要把砌体墙布置好,构造柱,圈梁,过梁这些要计算钢筋的构件相关门窗布置上。 4、连梁、框架梁这些对钢筋量影响大要先布置,这对后面布置门窗洞口不影响,框架梁后布置就直接影响板的布置。 5、两个红圈位置是剪力墙,黄圈带问号确实矛盾,但另一单元也同样布置,就按设计计算。
2013-11-02 20:30:09
-
墙体的位置需要对照建筑平面图才知道的
连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会贯通,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义砌体墙的顶标高为连梁的底标高)。
2013-11-03 11:17:03
-
1、你的截图看不见。结构图中的LL1位置是砌块。 2、结构图黄色的LL1相对应的建筑位置并无门窗洞口,那结构图中的LL1表示连梁。3、结构图中5、7轴红颜色的没有标注,建筑图相应位置就是墙体,不明白结构图这样画是什么意思?是混凝土剪力墙、还是砌块墙还是门窗洞口?---看不见图无法回答。
问题补充:
设置LL1,就表示此位置一定有门窗或洞口,才会设置连梁。算量的时候这个地方不画剪力墙,画砌体墙然后布置门窗、然后布置连梁。
2013-11-02 20:31:03
-
你好:
连梁(LL)位置是剪力墙,下面有门窗洞,相当于砌体墙中的门窗洞的过梁。
2013-11-02 19:45:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看