• 跨板受力筋和面筋重复布置问题

    如图,CAD图纸中是这样表示的,有跨板受力筋也有面筋在同一板块,我是施工方,甲方说我这样布置是错误的,请高手指点,如果错了改怎么挽救和修改,旁边这图是我用软件布置的,或者能用其他理由说服他吗

    旁边

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:从图上看你是布置重叠了,借用楼上的图说明一下,没有挑出部分的受力筋应该是布置在绿色区域内;有挑出部分的跨板受力筋布置区域是粉红色的区域内。修改的方法是选中一种受力筋后,软件里会显示布置的范围,在方框的中间部位有一个点可以移动布置范围,把两种受力筋分别移动一下就可以了。

    板受力筋

    答疑解惑

    2013-08-17 07:22:53 

  • 钢筋有重复部分

    2013-08-16 23:40:38 

  • 除下图描述外,其他钢筋信息同你布置 我画的图跨板受力筋布置范围到下面的柱子,

    广联达服务新干线

    2013-08-16 23:41:06 

  • 横向底筋整板布置、横向面筋以中间柱边为界分开布置。右边图长度短的面筋布置在中间柱下方即可。

    2013-08-17 05:35:43 

  • 你的跨版受力筋是粉红色的区域,是梁和柱之间的范围,负筋是绿色区域,是柱和柱之间的范围,仔细看一下,我用不同颜色的线给你画了一下范围,供你参考

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-08-17 06:26:06 

  • 跨板受力筋与板面筋布置范围是以右侧框架柱(轴线交点位置)上下分开,分别布置的,按右侧图中布置是重复了。