影子 2013-08-16 23:30:07 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 9641查看 6回答
跨板受力筋和面筋重复布置问题
如图,CAD图纸中是这样表示的,有跨板受力筋也有面筋在同一板块,我是施工方,甲方说我这样布置是错误的,请高手指点,如果错了改怎么挽救和修改,旁边这图是我用软件布置的,或者能用其他理由说服他吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从图上看你是布置重叠了,借用楼上的图说明一下,没有挑出部分的受力筋应该是布置在绿色区域内;有挑出部分的跨板受力筋布置区域是粉红色的区域内。修改的方法是选中一种受力筋后,软件里会显示布置的范围,在方框的中间部位有一个点可以移动布置范围,把两种受力筋分别移动一下就可以了。
2013-08-17 07:22:53
-
钢筋有重复部分
2013-08-16 23:40:38
-
除下图描述外,其他钢筋信息同你布置 我画的图跨板受力筋布置范围到下面的柱子,
2013-08-16 23:41:06
-
横向底筋整板布置、横向面筋以中间柱边为界分开布置。右边图长度短的面筋布置在中间柱下方即可。
2013-08-17 05:35:43
-
你的跨版受力筋是粉红色的区域,是梁和柱之间的范围,负筋是绿色区域,是柱和柱之间的范围,仔细看一下,我用不同颜色的线给你画了一下范围,供你参考
2013-08-17 06:26:06
-
跨板受力筋与板面筋布置范围是以右侧框架柱(轴线交点位置)上下分开,分别布置的,按右侧图中布置是重复了。
2013-08-17 04:31:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看