天空 2013-11-03 14:07:11 | 山东省 土建 | 1468查看 1回答
关于填充层问题
50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配Φ3双向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄出大于等于30厚,沿外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温层,高于填充层上皮平 这个怎么套定额
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平---9-1-26+9-1-5*2(上下配Φ3双向间距50钢筋网片---4-1-1换算),中间配加热管,---安装定额塑料管子目;加热管上皮最薄出大于等于30厚,沿外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温层,高于填充层上皮平这个---计算体积,套6-3-38.
2013-11-03 14:32:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看