meng3699211 2013-11-03 23:04:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1176查看 2回答
为什么钢筋中我过梁图元不能标准层之间进行复制是什么回事?显示没有父图元,但是我复制连同门窗洞口复制了
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳呵呵 你的墙一起复制了么 ?如果没有复制墙体 你的过梁是布置不上去的 有墙体才能有过梁
2013-11-04 12:47:57
-
门窗父图元是墙
过梁父图元是洞口
你是不是没有复制墙体?
2013-11-04 00:56:23