13G101-11中疑问
13G101-11:11页1.3.2中:板中分布钢筋(不作为抗温度收缩钢筋使用),或者按构造详图已经设有≤15d直钩时,可不设180°弯钩。 剪力墙水平钢筋(一级钢)是否也同此做法?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的水平筋不能与板的分布筋相同,一级钢必须做180度弯钩的。
2013-11-04 10:59:05
-
已采纳
13G101-11:11页1.3.2中:板中分布钢筋(不作为抗温度收缩钢筋使用),或者按构造详图已经设有≤15d直钩时,可不设180°弯钩。 剪力墙水平钢筋(一级钢)是否也同此做法?
一级钢筋不作为受力钢筋(分布筋时),末端不带180度的弯钩;
剪力墙的水平钢筋,为受力钢筋,采用一级钢的时候,末端必须做180度的弯钩;
2013-11-04 10:48:10
-
已采纳同意xagcc 的意见
2013-11-04 12:46:46
-
已采纳
剪力墙的水平钢筋,为受力钢筋,采用一级钢的时候,末端必须做180度的弯钩;
2013-11-05 14:18:24