• 13G101-11中疑问

    13G101-11:11页1.3.2中:板中分布钢筋(不作为抗温度收缩钢筋使用),或者按构造详图已经设有≤15d直钩时,可不设180°弯钩。 剪力墙水平钢筋(一级钢)是否也同此做法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙的水平筋不能与板的分布筋相同,一级钢必须做180度弯钩的。

    2013-11-04 10:59:05 

  • 已采纳

    13G101-11:11页1.3.2中:板中分布钢筋(不作为抗温度收缩钢筋使用),或者按构造详图已经设有≤15d直钩时,可不设180°弯钩。 剪力墙水平钢筋(一级钢)是否也同此做法?

     

    一级钢筋不作为受力钢筋(分布筋时),末端不带180度的弯钩;

    剪力墙的水平钢筋,为受力钢筋,采用一级钢的时候,末端必须做180度的弯钩;

    2013-11-04 10:48:10 

  • 已采纳
    同意xagcc 的意见

    2013-11-04 12:46:46 

  • 已采纳

    剪力墙的水平钢筋,为受力钢筋,采用一级钢的时候,末端必须做180度的弯钩;

    2013-11-05 14:18:24 