• UEA后浇带模板问题(河北2012定额)

    1.工程中板UEA后浇带(图纸中写可与板同时浇筑)的模板,该不该套板的后浇带模板呢?还是就套板的模板?为什么? 2.上翻梁支模费劲是不是可以单独考虑增加费用?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工程中板UEA后浇带(图纸中写可与板同时浇筑)的模板需要套套板的后浇带模板

    1、后浇带的保留时间。应按设计要求确定,当设计无要求时,应不少于40天;在不影响施工进度的情况下,应保留60天。
    2、楼层面板后浇带两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除。基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。保护措施可采用木盖覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500毫米以上。地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。
    3、后浇带的封闭。浇筑结构混凝土时,后浇带的模板上应设一层钢丝网,后浇带施工时,钢丝网不必拆除。后浇带无论采用何种形式设置,都必须在封闭前仔细地将整个混凝土表面的浮浆凿除,并凿成毛面,彻底清除后浇带中的垃圾及杂物,并隔夜浇水湿润,铺设水泥浆,以确保后浇带砼与先浇捣的砼连接良好。地下室底板和外墙后浇带的止水处理,按设计要求及相应施工验收规范进行。后浇带的封闭材料应采用比先浇捣的结构砼设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土(可在普通混凝土中掺入微膨胀剂UEA,掺量为12%—15%)浇筑振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护。

     

    上翻梁支模费劲是不是可以单独考虑增加费用?按梁的模板考虑即可

    2013-11-04 21:02:06 

  • 后浇带的模板要计算2次工程量套相应定额子目。

    2013-11-05 05:26:29 