• 试验消火栓箱里面含有压力表和自动排气阀,等是否除了套一个消火栓的定额外要另外套压力表、自动排气阀定额

    还有,消火栓系统有没有水灭火系统控制装置的调试(多少个点),求解! 谢谢

    问题补充:压力表、自动排气阀包含在消火栓箱中,是否可按 成套消火栓箱计 计个主材费就可以了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 试验消火栓里不含压力表和自动排气阀,需要单套!消火栓没有调试费用!

    2013-11-07 13:40:00 

  • 你好:没有水灭火系统控制装置的调试

    2013-11-05 09:54:29 

  • 在消防箱中是可以按成套消防箱的主材费计入的。

    也可以按消火栓、排气阀、压力表分项套子目计算。

    消火栓系统不需要系统调试,水灭火系统调试针对的是自喷系统。

    2013-11-05 09:54:19 

  • 你好:试验消火栓安装如当地有此安装子母,压力表可不计算,排气阀看子母的工料机及说明是否包含,不包含的要另计算。

    没有试验消火栓安装子母的,压力表、阀门、排气阀都要另计算。

    系统没有消火栓的直起泵按钮的不计算水灭火系统控制装置的调试。

    2013-11-05 10:02:09 

  • 请问陕西定额是否搭建在全统安装定额的框架之上,如果不是,我的看法有些错误,如果是,请仔细看看定额,

    第五章消防系统调试说明
    一、本章包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通
    讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制
    系统装置调试,气体灭火系统装置调试等项目。
    二、系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防施工验收规
    范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验。
    三、自动报警系统装置包括各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火系统控制装置
    包括消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置。
    四、气体灭火系统调试试验时采取的安全措施,应按施工组织设计另行计算。

     (五)消防系统调试
    1、消防系统调试包括:自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动
    防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置。
    2、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计
    量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。
    3、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数
    计算。

    2013-11-05 10:06:39 

  • 1、消火栓系统不需要调试,水灭火系统调试针对的是喷淋系统的。

    2、压力表、自动排气阀不是与试验消防栓一套的,要分看计算套价。没有给出规格的,一般取DN25。你看看所套消防栓定额的工作内容。

    2013-11-05 15:28:33 

  • 试验消火栓安装中消火栓、排气阀、压力表分项套子目计算。消火栓系统没有水灭火系统控制装置的调试

    2013-11-08 16:21:59 