尛阳 2013-11-05 12:10:17 | 北京市 安装 | 3649查看 4回答
多联的冷媒管怎么算
比如冷媒管的管径是28.6/15.88 他的工程量是分开算还是合在一起算,比如工程量是7.8m 是28.6/15.88是7.8m 还是28.6的管7.8m15.88的管7.8m
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算VRV多联机的铜管安装需要计算单管长度,计算管道保温需要双管长度。目前软件只能变通处理计算工程量,2015大版升级后就有专门的多联机管道识别功能了。给你截取一个山东的定额,仅供参考。
2013-11-05 12:28:07
-
您好,看一下定额规定,是否有管径不同,是需要分开计算和套项的说明。一般是需要区分材质和管径。
2013-11-05 12:26:31
-
冷媒管的管径是28.6/15.88 他的工程量是分开计算的。
2013-11-05 13:03:05
-
通常两根管子是同路径敷设的,即长度是相同的。若工程量是7.8米,那么28.6和15.88的管子的长度各自均为7.8
2013-11-05 12:58:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看