ZHAOJINGAA 2013-11-05 12:46:40 | 湖北省 安装 | 1662查看 14回答
大家能不能给我说说,这个地方的供水管是多大型号的
二个平行线标注的管道的直径,及三角形标注的位置的地方的管径是多少?图纸上有一个风机盘管接水管的大样图,跟这个地方的管道直径有什么关系。
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这两个截图是最常见的风机盘管水系统中央空调,一般单台盘管的支管用DN20就可以,但是你的大样图供回水标注DN25,根据经验你的管道材质应该是内涂外渡的镀锌钢管,也叫涂塑复合钢管,由于内部涂塑造成管道缩径,因此盘管支管管径增大一号,这一点你可以查阅设计说明确认。这个设计标注很清晰很标准,n代表冷凝水管,R1代表供水管,R2代表回水管;你的截图2中最上边的就是回水,中间是供水,最下边的是冷凝水;你的冷凝水管建议好好看看设计材质,现在设计很少用镀锌钢管,经常设计塑料管,塑料管与风机盘管托水盘之间还需要大约100-150mm塑料软件D25的连接。
2013-11-07 22:43:26
-
从你给的图中可以看出,上面的图表示的竖向三根管的管径,
下面的图表示的是与竖向管连接处到风机处的管和管径
2013-11-05 12:55:14
-
风机盘管接水管的大样图中的管径,就是二个平行线标注的支管道的管径,及三角形标注的位置的地方的管径(图中的管)。
2013-11-05 12:57:07
-
管径不是标的很清楚吗,R1、R2公称直径是DN50,N管公称直径是DN32。大样图管道直径和平面图是对应一致的。
2013-11-05 12:57:12
-
图上画圆圈的管径就是风机盘管打样图的管道。
2013-11-05 12:59:08
-
RI 、R2是供、回管,n为冷凝管,50、32代表主管,风机盘管接水管大样图的管,为风机盘管到主管的管径。
2013-11-05 13:08:22
-
你标注的管其实也就是支管,就是大样图中的管径,不管干管是多大的,到了支管都要按大样图的支管管路执行。
2013-11-06 09:47:45
-
冷、热水管为DN25,冷凝水管为DN20的
2013-11-05 12:56:34
-
连接一台风机盘管的支管供回水DN25、冷凝水DN20(图中的);连接二台风机盘管的共用支管供回水DN32、冷凝水DN25;(图中没有)
即:未标注地方的管径按大样图上的管径。
2013-11-05 12:58:03
-
二个平行线标注的管道的直径是干管管路,风机盘管接水管的大样图的n DN20接n DN32管,L1 DN25接R1 DN50管,L DN25接R2 DN50的管。
2013-11-05 13:00:31
-
如垂直标注所示,管径自上而下分别是R2 DN50,N DN32,R1 DN50.
2013-11-05 15:15:07
-
1、你应该这样看,三角形处就是引出管,大小与风机盘管安装大样图规格一样,供回水管为DN25,冷凝水管为DN20。那么到哪里变径呢?从截图可以看出,引出后应该已直到与平面竖向的管连接处开始变径。竖向的管大小图中已给出,供回水管为DN50,冷凝水管为DN30。
2、一般都应该还有一个系统图的,你找找。
2013-11-05 14:39:09
-
供、回水主管道为DN50,冷凝水主管为DN32,到图示位置风机盘管的支管,供、回水管道为DN25,冷凝水管为DN20,管道与设备连接要按大样图安装各功能阀门及管件。
2013-11-05 18:00:51
-
冷、热水管管径为DN25,冷凝水管管径为DN20
2013-11-08 16:29:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看