消防配线问题
配线的走向是从JXN-1箱中出来到感烟探测器,最后到C控制模块,为什么从箱到感烟探测器这段配线不标4根线呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是设计漏标了,可按4根线计算。
2013-11-05 17:17:15
-
看系统图是几根线,也有可能是漏了。
2013-11-06 09:03:49
-
是4根,必须是!
2013-11-07 11:36:25
-
从JXN-1箱到烟感探测器这段配管是给烟感送的电源线,只有2根线;而从模块箱C到烟感的4根线是电源线+信号线的,所以就是4根线了。