陈宁宁 2013-11-06 08:24:03 | 陕西省 安装 | 1457查看 8回答
给排水算量中检查井怎么处理?消火栓系统归于给排水还是消防系统
1、给排水算量中检查井怎么处理? 2、消火栓系统归于给排水还是消防系统?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查井一般套用土建或市政定额,
消火栓是属于消防系统,定额套用给排水、采暖相关子目。
2013-11-08 08:55:00
-
1、给排水算量中检查井套市政定额。2、消火栓系统属于消防系统,管道套用给水管道。
2013-11-06 09:04:55
-
给排水检查井也是属于点式图元,可随意在安装算量中的点式图元构件中建立即可,套项需要借用土建相关子目;
消火栓在属于消防系统,但是管道安装需要执行第八册给排水管道安装子目;这个在定额解释中都有说明,可以查阅当地解释确认。
2013-11-06 10:29:23
-
回答:1、给排水算量中检查井套用土建或借用市政的定额都可以; 2、消火栓系统不划分为消防系统。
2013-11-06 15:19:10
-
1,给排水算量中检查井直接识别个数就可以了,定额可套第六册补充定额内的排水检查井,不用套土建或市政定额。给排水第六册里就有的项目为何要借用别的定额呢?消火栓系统属于消防。
2013-11-07 09:44:07
-
1、检查井在土建中计算。
2、消火栓属于消防系统。
2013-11-06 08:31:05
-
1、给排水算量中检查井怎么处理?---套建筑定额子目计算。 2、消火栓系统归于消防系统。
2013-11-06 08:32:26
-
给排水算量中检查井套用土建定额子目。 2、消火栓系统不归于给排水系统,列为消防系统,系统的水归在给排水大项中编辑,系统的电控归在电气大项中编辑
2013-11-06 15:07:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看