37****@qq.com 2013-08-13 20:33:09 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 916查看 5回答
梁锚固在有YBZ的剪力墙里面的疑惑
剪力墙中有ybz,KL为什么会以YBZ作为支座锚固到柱里面而不直锚伸入到剪力墙里面??如果想直锚入剪力墙,要怎么设置??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙中有ybz,KL为什么会以YBZ作为支座锚固到柱里面而不直锚伸入到剪力墙里面??如果想直锚入剪力墙,要怎么设置?? 如图 把计算设置这一项改成 是 就好了
2013-08-13 20:37:52
-
剪力墙结构的层梁、连梁画法: 在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-08-14 08:34:44
-
这个都是软件根据现实的情况来的 比如根据11G101
2013-08-13 20:39:04
-
遇到的剪力墙是按直描计算的,弯描和直描它的描固长度是一样的。
2013-08-13 20:41:42
-
你好:想直锚计算画图时不要画到暗柱的中,只要画梁的净长软件就是按直锚计算的了。
2013-08-13 21:36:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看