• 您好 请问一下如何识别...

    您好 请问一下如何识别标准层管道井内的立管,每一层的立管的管径都不一样的时候我们该如何操作呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好! 1、标准层管道井内的立管,每一次的立管管径不一致时,不可以在该层进行布置立管,否则会造成工程量的错误 2、可以尝试的方法,不使用标准层,按实际楼层数进行楼层设置,把除管道井内的立管图元,进行层间复制图元(功能在菜单栏,楼层菜单中) 3、如果要使用标准层,不可以在该层进行布置立管,可在标准层的下一层,按照实际标高进行计算布置立管。如,2~3层是标准层,在1层进行立管的实际标高进行布置立管图元 如果我的回答对您有所帮助,请给予好评,你的肯定是我们前进的动力!

    2013-08-15 16:16:02 

点我,有新答案通知你哦