    电气安装中的电缆定额:是按多少平方来划分的,并没有规定是几乘几的电缆,那我套定额时长度应该按电缆的长度套,还是按每根电缆中有几根线然后乘起来的长度计算啊? 例如:一根4*35平方的电缆共100M,那我套定额时应该套100M,还是套100M*4=400M啊? 来个懂安装计价的讲下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电气安装中的电缆定额:是按多少平方来划分的,并没有规定是几乘几的电缆,那我套定额时长度应该按电缆的长度套,还是按每根电缆中有几根线然后乘起来的长度计算啊?例如:一根4*35平方的电缆共100M,那我套定额时应该套100M,还是套100M*4=400M啊?来个懂安装计价的讲下,谢谢!

     

     

    你好,电缆工程量计算和电线不一样,电线是单根计量的,电缆是组合式的,除了每一股线芯有绝缘层职位,外面需要有较厚的橡胶绝缘层。电线的计量比如常用的 BV3*2.5、BV3*4等,在计量的时候量取的量比如是100m,则实际应该表示为:BV2.5、BV4工程量100m(这里暂时不考虑损耗了),套定额的时候区分不同的敷设方式,暗敷或者明敷,分别执行2.5、4等相应的规格即可;而电缆不一样,比如YJV4*35+1*16的电缆图纸上量取是100m,则清单工程量应该是YJV4*35+1*16的电缆100m,而定额应该是100*1.025,因为电缆敷设有一些弯曲不可能弯曲直线,而且电缆价格比较高,所以需要考虑2.5%的弯曲系数,这个你可以百度,一定不能忘记。还有一点,就是你在套定额的时候选择单根最大截面积,比如YJV4*35+1*16表示四根35的,一根16的,则套定额执行最接近35mm2的电缆,需要自己添加主材,在计算主材工程量的时候才考虑1%的损耗。也就是在100*1.025的基础上*1%,就是主材量。

    2013-11-07 12:12:43 

  • 电缆定额是按单截面设定子目的,一根4*35平方的电缆共100M,那我套定额时应该套100M。

    2013-11-07 11:55:56 

  • 你好:电缆定额,电缆的敷设是按三芯连地考虑的。四芯电缆敷设直接套电缆敷设的相应子母即可。4*35的采用35mm2以下的电缆敷设子母,工程量为100米,补充电缆主材为101米,电缆损耗1%。

    2013-11-07 12:01:13 

  • 电缆套定额是按单根电缆的长度来确定的。估计是你没理解单根电缆的含义, 例如YJV(或者什么别的类型)-4*35是表示一根电缆,不是表示35平方毫米的四根,也就是100米不是400米 你要弄明白这一点才好,供你参考

    2013-11-07 12:01:25 

  • 电缆是按单根长度计算工程量,按最大芯套相应子目。计算工程量时不但考虑图示长度,还有考虑各种预留和波弯系数。