• 水源热泵机组接管管径

    图中的整体卧式水源热泵、水源热泵新风机和整体式水源热泵机组都接一根冷却供水管,一根冷却回水管和一根冷凝水管。但是配管参考表内只写明了两根冷却管的连接设备的末端管径,没有冷凝管的。那怎么判断啊?实际中是末端管径冷凝水管比冷却供水管小一个型号呢还是相同的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个需要咨询设计,末端试水一般是Dn25或Dn20的,不过25的用的比较多,冷凝和冷却大多数是DN25、DN32的

    2013-11-07 15:21:03 

  • 看下有没有详图或者参考图集之类的。

    2013-11-08 09:25:16 

  • 一般是小一个管径,不过最好咨询一下设计

    2013-11-07 15:06:51 

  • 冷凝管只不过是排出识别托水盘中的凝结水而已,管径一般在平面图中都有标识,如果没有,可以按最末端一组用DN20或25,然后根据数量变为DN32,多组时可为DN40.

    2013-11-07 16:35:21 

  • 冷凝水管无压,是排除凝结水的一般小一号,但同管径也无所谓。

    2013-11-08 05:56:51 

  • 远程处理比较好,电话4000166166.

    2013-11-08 13:22:49 