• 广联达钢筋算量这样计算架立筋有没问题?

    因为11G101-1平法中架立筋如果没有支座负筋的话,就会锚入到支座中去!而广联达钢筋算量软件中没有锚入到支座中去!如果遇到这样的情况话,该怎么处理呢?谢谢!

    平法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义上部通长钢筋计算。

    2013-11-07 23:42:46 

  • 按梁上部钢筋输入就是,不会多算的。

    2013-11-08 08:07:17 

  • 如果图纸设计梁有架力筋没有支座附加钢筋,可以在原位标注梁框内,在左右支座钢筋框内输入架力筋规格以及跟数,这样软件计算出来架力筋就可以通长过去锚固在支座上面

    2013-11-08 07:09:35 

  • 可以按上部钢筋布置处理,多算的情况在钢筋编辑里修改锁定

    2013-11-07 23:53:08 

  • 架立筋就是支座负筋之间为了架立箍筋而设置的非受力钢筋,没有支座负筋的架立筋应该按梁上部筋设置。

    2013-11-08 06:01:04 

  • 因为11G101-1平法中架立筋如果没有支座负筋的话,就会锚入到支座中去!而广联达钢筋算量软件中没有锚入到支座中去!如果遇到这样的情况话,该怎么处理呢?谢谢!

    【在属性定义时,碰到这种情况把括号去掉输入 2C12  ,钢筋不会多算】

    2013-11-08 07:57:29 