• 板分布筋根数计算问题?请教

    板端支座负筋板内净长470,分布筋间距200,按广联达分布筋根数计算设置是向下取整加一,那么470/200(向下取整)+1=3根,而编辑查看钢筋后,根数却是2根?板负筋计算根数时,净跨为什么没有扣除柱尺寸?

    问题补充:板是不以柱为支座,但柱尺寸600*600,柱尺寸范围内是不会布置板负筋的,软件计算负筋根数时还是包括了柱尺寸

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、板分布筋,计算时,要扣除起步距离一边板筋间距/2、也就是270/200+1=2跟。

    2、净跨不扣除柱尺寸。板以梁为支座,不以柱为支座。

     