种了几棵绿萝 2013-11-08 15:08:00 | 河南省 其他专业 | 8996查看 11回答
回填土是二八灰土,素土回填不可以吗
基坑回填土是二八灰土,素土回填不可以吗?(郑州地区,地下水位在基础地板下) 回答全面的再送100分!问题补充:是有相关设计规范或者施工规范要求的吗????
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计的是2:8灰土回填,就必须使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的,按图施工就行了
2013-11-08 18:06:38
-
已采纳设计的是2:8灰土回填,就必须使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的.
2013-11-09 13:33:29
-
已采纳你说的是换填还是室外回填,如果是换填的话,是绝对不可以的。如果是室外回填,可以。
2013-11-09 15:13:39
-
已采纳必须按照设计要求来做,你有疑虑可以让设计单位解释或者是协商
2013-11-08 15:12:57
-
已采纳您是设计人员还是施工人员,要是施工人员,啥也不说了,照图施工是本分。您要是设计人员,您就得根据您那里的土壤条件,地下水情况,结构类型等综合考虑,灰土不管是37还是28,强度都比素土强,设计还是保守一点保险,除非您被限额了
2013-11-08 15:17:54
-
已采纳设计的是2:8灰土回填,就必须使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的.
2013-11-08 15:10:20
-
已采纳基坑回填土是二八灰土,素土回填是不可以的(郑州地区,地下水位在基础地板下),因为这是要修改设计,没有设计同意一般是不可修改的。
2013-11-08 15:10:39
-
已采纳
设计回填土是二八灰土,素土回填可以不可以要看回填位置。如果是基础地板下面的换填土是不允许的,因为这里的二八灰土是地基的一部分,要承受建筑物的一定压力,设计单位通过计算使用二八灰土与素土的承受压力值是不同的。如果是建筑物周围回填、且地下水位在基础地板下素土回填是可以的,因为这里的回填土不承受建筑物压力,回填质量好的话对散水也不会造成沉降影响。一般设计单位把建筑物周围回填设计为二八灰土主要是考虑散水沉降。不过这里牵扯到设计变更的问题,需要设计单位、建设单位同意出具设计变更文件再进行施工。
2013-11-08 15:39:34
-
已采纳使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的.
2013-11-10 14:17:29
-
已采纳素土要看透水性质如何如果差没有选择还是为2、8灰土,如果透水性质好可以作为回填土考虑
2013-11-14 18:52:37
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看