• 帆布接口刷漆跟轴流风机控制箱的问题

    1、通风管道用的是镀锌薄钢板,那请问是不是风管就不用刷防锈漆了,就给帆布接口刷防锈漆就可以了?其刷漆工程量就是帆布接口的m2工程量吧? 2、离心风机由于是安装在地面上,其控制箱就在风机的前面,那请问如果是轴流风机或混流风机,由于这两种风机是室内安装都是吊装,那请问它们的控制箱是放在哪里? 3、若一台轴流风机跟另一台轴流风机(或混流风机)距离较近,能不能直接用个一控二的控制箱?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、通风管道用的是镀锌薄钢板,风管一般不设计刷防锈漆,有的排烟风管设计刷防火漆的。帆布接口法兰、镀锌钢板风管法兰要刷防锈漆。刷漆工程量不是帆布接口的面积工程量,工程量距离单位是法兰的重量kg。 2、离心风机由于是安装在地面上,其控制箱就在风机的前面,如果是轴流风机或混流风机,由于这两种风机是室内安装都是吊装,它们的控制箱是安装在风机房室内墙面。 3、若一台轴流风机跟另一台轴流风机(或混流风机)距离较近,能直接用个一控二的控制箱,只要控制箱内安装两个控制开关即可。